昆屏数据显示问题-专业自动化论坛-中国工控网论坛  


昆屏数据显示问题 点击:400 | 回复:6



zliang_0796

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:3帖 | 60回
  • 年度积分:478
  • 历史总积分:505
  • 注册:2012年11月21日
发表于:2020-01-04 16:33:16
楼主
求助帖30分-已结帖

本人刚接触昆屏不久,有个累加数据显示到999999。99,使用的是TPC7062Ti触摸屏,数据显示该如何做通道处理,或者是否有其他的解决方案?求各位大神大显神通,拜托!!!!!!!!!!




ozoner

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 760回
  • 年度积分:68
  • 历史总积分:6677
  • 注册:2017年1月12日
发表于:2020-01-04 17:45:42
1楼

选中要处理的通道,然后在右边选项里选择“通道处理设置”,如下图。

从处理方法里选你想用的处理方法公式,然后可以在右边的框里修改相关的系数。

Screen Shot 01-04-20 at 08.39 PM.PNG

zliang_0796

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:3帖 | 60回
  • 年度积分:478
  • 历史总积分:505
  • 注册:2012年11月21日
发表于:2020-01-06 11:39:46
2楼


回复内容:

对: ozoner 选中要处理的通道,然后在右边选项里选择“通道处理设置”... 内容的回复!

-------------------------

由于数据有2位小数点,也试过了通道处理,数据最多显示到了5000.00.888.jpg

ozoner

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 760回
  • 年度积分:68
  • 历史总积分:6677
  • 注册:2017年1月12日
发表于:2020-01-06 18:53:12
3楼


回复内容:

对: zliang_0796 回复内容:对: ozoner  选中要处理的通道,然后... 内容的回复!

-------------------------

自认为MCGS这个通道数据处理功能意义不大,反正我是从不使用。读取到原始数据后,一律用脚本函数在策略里处理,这样更灵活而且便于查看修改。

请叫我王老湿

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:603帖 | 6481回
  • 年度积分:481
  • 历史总积分:153277
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2020-01-07 08:14:46
4楼

最好在plc里面处理好,屏幕上直接显示,如果没有plc那就只能用它了

friendship0462

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 43回
  • 年度积分:53
  • 历史总积分:53
  • 注册:2014年8月28日
发表于:2020-01-07 14:09:15
5楼

同上,建议PLC处理,

Smile-lyc

  • [版主]
  • 精华:179帖
  • 求助:39帖
  • 帖子:3946帖 | 19333回
  • 年度积分:771
  • 历史总积分:102983
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2020-02-20 12:03:55
6楼

感谢诸位答疑求助。温馨提醒:求助者请在一个月内及时把悬赏积分结贴发放。如果自己已经解决问题,还请到帖子跟帖分享为好。