财brother 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 悬赏100分-已结帖 发表于:2020-04-24 20:33:03 楼主

松下A6伺服7脚com可以共阴吗?见他有两个发光二极管QQ截图20200424203210.png

分享到: 关注收藏 邀请回答 回复 举报

xiexie1999 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2020-04-25 08:38:27 1楼
 

可以,根据实际需求来

  回复 引用 举报
请叫我王老湿 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2020-04-25 08:48:29 2楼
 

双极性的,所以你com端接高电平低电平都可以

  回复 引用 举报
郭远林 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2020-04-26 21:41:21 3楼
 

按照接线图来不就完事了吗。。。。

  回复 引用 举报
李东泽 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2020-04-28 10:03:57 4楼
 

伺服驱动器可以接NPN和PNP,都可以的,

但是需要注意的就是需要伺服驱动器的内部电源和外部电源不能同时使用