步科MT4512与200SMART通讯问题1-专业自动化论坛-中国工控网论坛  


步科MT4512与200SMART通讯问题1 点击:65 | 回复:5



三色环保

    
  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:7帖 | 37回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2709
  • 注册:2005年5月14日
发表于:2020-08-22 15:50:46
楼主
求助帖200分-已结帖

步科MT4512与200SMART原来是用网线通讯的,现在想改成串口通讯,想把网口省下去连接DCS 。

有知道怎么做的高手吗?不管答案行不行先谢谢了


1分不嫌少!



关育谋

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:21帖
  • 帖子:347帖 | 4689回
  • 年度积分:60
  • 历史总积分:30337
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2020-08-22 16:07:26
1楼

改成串口也可以,步科屏里应该有200 Smart这个驱动可选的,硬件连接就是RS485方式,具体接线参考一下触摸屏硬件端口定义。

尚和沙

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 133回
  • 年度积分:148
  • 历史总积分:268
  • 注册:2017年3月08日
发表于:2020-08-22 21:27:51
2楼

想省掉PLC的还是触摸屏的网口呢?DSC是要采集谁的数据呢


阿军仔

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 390回
  • 年度积分:10
  • 历史总积分:414
  • 注册:2014年6月10日
发表于:2020-08-22 23:21:58
3楼

问题1:

在触摸屏帮助里有触摸屏与各PLC的连接方式介绍

问题2:

去连接DCS,加个交换机就好了

尚和沙

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 133回
  • 年度积分:148
  • 历史总积分:268
  • 注册:2017年3月08日
发表于:2020-08-23 11:38:21
4楼

"阿军仔" 的回复,发表在3楼
        对内容: 【问题1:在触摸屏帮助里有触摸屏与各PLC的连接方式介绍问题2:去连接DCS,加个交换机就好了...】进行回复:

        -----------------------------------------------------------------

是的,同一个网口,加交换机,HMI可以同时用多个协议的

image.png

三色环保

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:7帖 | 37回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2709
  • 注册:2005年5月14日
发表于:2020-08-24 12:14:53
5楼

谢谢 各位了,准备用3楼4楼的方法加交换机,再次谢谢了。


相关主题