西门子1200和力控7.2通过modbus tcp通讯,西门子发送的是浮点数数据格式是real,我在装力控电脑上已经用modscan32读到了数据,但是在力控里数据是错误的,所有的数值都不对,数据配置所有的组合我都试过,均不对,请教大神这是什么原因造成的。




1分不嫌少!



I vomited

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 27回
  • 年度积分:55
  • 历史总积分:55
  • 注册:2020年7月17日
发表于:2020-08-24 10:45:56
1楼

改一下你的地址,如果你正常要采40001的数据,在力控里面,就是40002

关育谋

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:21帖
  • 帖子:347帖 | 4689回
  • 年度积分:90
  • 历史总积分:30367
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2020-08-24 10:15:43
2楼

浮点数顺序无非就那几种组合:ABCD、BADC、DCBA、CDAB

你用modscan32测试的时候,你看看是什么顺序,然后力控照此设置一下。

LYS初

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 1回
  • 年度积分:240
  • 历史总积分:290
  • 注册:2018年10月13日
发表于:2020-08-24 13:32:52
3楼

"I vomited" 的回复,发表在2楼
        对内容: 【改一下你的地址,如果你正常要采40001的数据,在力控里面,就是40002...】进行回复:

        -----------------------------------------------------------------


谢谢,确实是这样已解决