chjun 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-11-20 17:19:56 楼主

最近遇到一个定量阀控制问题,给大家分享一下;

Catch1847.jpg

     一台沙管纸机的定量阀控制问题,DCS直接继电器脉冲输出控制阀门,脉宽有900MS导致阀门精度差(900MS主要问题受限于DCS系统扫描周期太长了),DCS ON一个脉冲阀门要开0.6%引起流量波动,定量阀参数改到最慢了,没办法!!

    第一次加了个继电器切割一下,ON一次阀门动作0。3%有改善,但是还是不行(需求是0。1%);

    第二次在继电器上增加了一个RC回路,实现继电器缓释放降低了脉冲数量,现在DCS ON一次阀门开0.1%成功,另外关的回路相同;

详细见图

2221.jpg


分享到: 关注收藏 邀请回答 回复 举报

GKstudying 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-11-21 09:00:52 1楼
 

感谢楼主的技术分享

  回复 引用 举报
IE5338 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-11-21 10:26:09 2楼
 

这是不是什么解决方法

扫描周期长不是问题,用立即输出指令不好吗?

涉及到精确时间控制或调频,就要用固态继电器,为啥子设计成普通继电器?




  回复 引用 举报
chjun 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-11-21 13:00:05 3楼
 


回复内容:

对: IE5338 这是不是什么好解决方法扫描周期长不是问题,用立即输出指。。。 内容的回复!

-------------------------

这边DCS扫描周期是固定的,模块也没法单独修改扫描时间,修改系统扫描周期要离线现在很麻烦影响生产,DCS扫描周期900MS用固态也没用;

  回复 引用 举报
chjun 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-11-21 13:12:43 4楼
 

   当然解决这个问题的方法有好多种,比如DCS购置脉冲模块,或用485通讯模块等等;

   但是解决问题要考虑:问题解决时间周期、经济效益、稳定性、维护方面(简单易懂)等等;

  解决这个问题,用时3小时还包括测试,电容电阻是废旧卡件拆下利旧;

  回复 引用 举报
你猜你猜 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-11-22 12:28:44 5楼
 

楼主的这次故障排查是充分利用了现有原件,厉害,其实做技术一直需要跳出理论思维,去实践真的非常重要,实践👍出真知

  回复 引用 举报
大城小熊 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-11-22 13:08:44 6楼
 

解决的方法很实用简单,比较好的经验分享了,尤其是成本低,顶你一个

  回复 引用 举报
IE5338 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-11-22 13:33:23 7楼
 


回复内容:

对: chjun    当然解决这个问题的方法有好多种,比如DCS购置脉... 内容的回复!

-------------------------

用立即输出指令,不必等到系统扫描结束统一输出,改下程序就好了呀,运行中下次载程序,也不用中断运行,

零成本

  回复 引用 举报
chjun 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-11-22 15:12:19 8楼
 


回复内容:

对: IE5338 回复内容:对: chjun     当然解决这个问题的。。。 内容的回复!

-------------------------

我这边使用的横河的DCS使用LC64逻辑模块,好像没有什么立即输出指令,或者有可能我没有找到。

其实解决问题方法很多,但是这次解决方法不一定是标准的,只是想把这个案例给大家分享一下;

  回复 引用 举报
chjun 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-11-22 15:15:27 9楼
 

欢迎各位搞维修/维护的兄弟,在维修过程中的一些经典案例给我们分享一下;

有的时候解决问题也是一种快乐,分享也是一种快乐

  回复 引用 举报
大城小熊 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-11-22 15:27:50 10楼
 


回复内容:能分享就是最大的快乐

对: chjun 欢迎各位搞维修/维护的兄弟,在维修过程中的一些经典案例。。。 内容的回复!

-------------------------


  回复 引用 举报
江苏成振 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-11-23 15:09:23 11楼
 

没看明白。怎么加了个继电器就从900毫秒降低下来了  ?

  回复 引用 举报
chjun 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-11-25 10:55:36 12楼
 


回复内容:

对: 江苏成振 没看明白。怎么加了个继电器就从900毫秒降低下来了  ? 内容的回复!

-------------------------

K2旁边不是有个RC回路嘛,K1触点断开后电容放电,K2实现缓释放;K1动作频率自然降低;DCS on一次是900Ms

  回复 引用 举报
weijiaweijia 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-11-29 10:48:10 13楼
 

楼主厉害,这种精度的没接触过。。。学习了